광주전남SRF열병합 대기오염물질 배출농도('23년 9월)

등록일
2023-09-01
조회수
227



구 분

Dust(/S)

SOx(ppm)

NOx(ppm)

HCl(ppm)

CO(ppm)

 

배출허용기준()

10

20

50

10

50

2023.09.01






정기점검유지보수

2023.09.02






정기점검유지보수

2023.09.03






정기점검유지보수

2023.09.04






정기점검유지보수

2023.09.05






정기점검유지보수

2023.09.06






정기점검유지보수

2023.09.07






정기점검유지보수

2023.09.08






정기점검유지보수

2023.09.09






정기점검유지보수

2023.09.10






정기점검유지보수

2023.09.11






정기점검유지보수

2023.09.12






정기점검유지보수

2023.09.13






초기기동

2023.09.14

0.69

0

0.24

3.11

1.56


2023.09.15

0.68

0

1.89

1.27

1.88


2023.09.16

0.66

0

0.24

0.92

1.57


2023.09.17

0.66

0

0.23

0.58

1.54


2023.09.18

0.66

0

0.24

0.73

1.56


2023.09.19

0.66

0

0.24

0.73

1.56


2023.09.20

0.65

0

0.24

0.80

1.44


2023.09.21

0.65

0

0.24

0.70

1.45


2023.09.22

0.65

0.01

0.26

1.48

1.29


2023.09.23

0.65

0.01

0.27

0.99

1.24


2023.09.24

0.64

0.01

0.27

0.71

1.18


2023.09.25

0.62

0

0.27

0.64

1.27


2023.09.26

0.62

0

0.29

0.90

1.44


2023.09.27

0.64

0

0.30

1.10

1.41


2023.09.28

0.64

0

0.29

0.94

1.36


2023.09.29

0.62

0

0.29

0.83

1.35


2023.09.30

0.63

0.01

0.31

0.64

1.22



 홈페이지에 공개되는 자료는 “SRF투입 후 유효데이터의 일 평균”으로 한국환경공단 CleanSYS를 통해 실시간 공개되는 자료와 상이할 수 있습니다.